myph

[10148]間柱切り欠きついて

質問者:ジュニア / 最新の回答・ご意見者:ジュニア / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2015年06月09日 23:14

エコキュートを設置したのですが、写真のように浴槽L型アダプターを使わなかったため間柱を切り欠いて工事してありました。
業者にクレームを入れたところ、L型アダプターにして柱は補強するとのことでしたが筋交いが絡んでいる間柱のためどのように補強してもらえばいいのでしょうか。
わかりずらい内容ですがお願いします。

画像 »



これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年06月10日 11:19

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

極端に判りやすい言い方をします。。
スジカイさえ切欠きや切断しなければ、間柱はどのように補強しても、建物に対してさほど影響しません。

myph

ジュニア

所在地:愛知県
2015年06月10日 18:20

早速の回答ありがとうございます。
素人なので相手の業者(設備専門)の言いなりになりそうで不安なため、もう少し詳しい説明をしていただけるとありがたいです。

myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年06月10日 18:53

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

さほど、難しいお話ではありません。。

間柱は、「柱」と名がついていますが、構造的には、「何も力がかかっていない」と考えて頂いて結構です。(実際は、違いますが、、、、)
ですから、あまり「間柱の補強」について、神経質にならずとも、大丈夫です。
(大工さんにお任せでOKです)

ただ、金物とか配管のためにスジカイは切ったりしないでください。
スジカイは構造的に大事です。。

大工さんは、その辺り、理解していますが、設備屋さんなんかは、結構無造作に切ったりします。。

ですから、多分、他の部分では、間柱に切欠きがあっても、スジカイには無いはずです。。。
myph

ジュニア

所在地:愛知県
2015年06月10日 19:23

何度も回答をしていただきありがとうございました。
営業の人が言うには大工を少しやっていた人と言っていたので不安になり、質問をしました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者