ヒートポンプパネルをとりつける際の室外機の暖房能力の計算方法をおしえてください。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者長土居 正弘
Utuwa project
2015年11月06日 06:51
所在地:岩手県盛岡市大新町18-13
URL:http://nagadoi.sakura.ne.jp/
PR:エネルギーアドバイザー
エ…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2015年11月03日 21:21
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
まず,利用される建物のQ値,述べ床面積,屋外温度,室内設定温度,換気システムの方式と換気量,熱交換タイプの換気システムの場合は熱交換率の数値が必要になります。
これから,熱損失量を計算して,それに見合う熱量を供給する為の暖房機を設置することになりますが,室外機の能力とCOP値が必要になります。
あと,建物のC値は熱損失にかなり影響を及ぼしますので,C値の値も重要になりますが,C値と熱損失の関わりは外気温や風速などの影響も大きいので,この点に付いては経験的にやってみるしか仕方がないかなと思います。
恐らく,必要暖房能力の1.5倍程度を見ておけば,C値が2以下であれば、何とかなるように思います。
これから,熱損失量を計算して,それに見合う熱量を供給する為の暖房機を設置することになりますが,室外機の能力とCOP値が必要になります。
あと,建物のC値は熱損失にかなり影響を及ぼしますので,C値の値も重要になりますが,C値と熱損失の関わりは外気温や風速などの影響も大きいので,この点に付いては経験的にやってみるしか仕方がないかなと思います。
恐らく,必要暖房能力の1.5倍程度を見ておけば,C値が2以下であれば、何とかなるように思います。