myph

[10744]基礎コンクリートの気泡

質問者:るる / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:構造・建材 / 2015年12月29日 09:54

基礎工事の立ち上がり部の型枠を外したところ、
たくさんの気泡ができていました。
この気泡は問題ないのでしょうか?
強度など問題点はありませんか?
画像 »


これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2015年12月29日 17:40

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

コンクリート打設時のバイブレーターの具合によっては、どうしても気泡が発生します。
むしろ、密実にコンクリートを打とうと、バイブレーターを丁寧にかけると、気泡が出来やすいようです。

この程度の気泡跡は心配ありません。

表面を樹脂モルタルなどで補修して貰ってください。