myph

[11007]ぶち抜きのLDの耐震強度について

質問者:らん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2016年03月28日 13:30

お世話になります
軽量鉄骨造の築30年の戸建です
当初のプランを変更し一階のLD部分の壁をぶち抜き一部屋にしました
LDの中央部分が丁度二階の押し入れの位置になっています
今更ですが相当の重量がかかる部分をぶち抜いた事が気にかかっています
このまま耐震補強等せずに住んでも安全上問題無いのでしょうか 
もし耐震補強をするとなると最低限どのような工事が必要でしょうか
費用の相場も教えていただければ有り難いです
建築業者は既に廃業してしまい確認する術が無くこちらで相談させていただきました
お手隙の折で構いませんのでよろしくお願い致します    

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2016年03月29日 10:46

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

「軽量鉄骨造」という事ですが、ほとんどの場合、「認定工法」といって、通常の確認申請で構造計算が煩雑にならぬよう、事前に公の機関でお墨付きをもらっています。その場合、そのお墨付きをもらった時の、計算上の設定が、その会社独自(例えば特許のようなもの)なので、一般の設計者が、後日検証したり、設計変更したり、あるいは、増改築する事が、相当に難しいです。

内容を拝読する限り、「壁をぶち抜いた」時に、「柱」を抜いていなければ(ほとんどの軽量鉄骨造は部屋の4隅に柱が入っています)当面は、床が抜けるとかの心配は無いと思いますが、耐震上、どうなったかは、判断しかねます。

お住まいの街ので、構造計算に明るい建築士さんに、具体の図面など提示してご相談になっていただけますか。

少々、特殊な工法ですし、情報が少なすぎ、適切なアドバイス出来ず、恐縮です。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者