鉄筋が見えるジャンカが2件、サイズは、200×1500とバラスが表面に見えるジャンカが、4箇所、サイズは、300×2000、コールドジョイント4箇所、等、施工ミスが多数みられます。補修するとは言っていますが、耐久性が、気になります。その際、耐久性の検査とかはやりますか?特に、表面にバラスが表れているのは、内部ではどうなっているかはわかりません。仮にバラスとモルタルが分離し、バラスだけが下に沈下していた場合、構造欠陥になりかねないので、そういった対応はどうすればいいか、教えていただきたいと思います。
ya_man
所在地:沖縄県
2016年04月18日 20:00
写真です
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者現場監督A
所在地:東京都
2016年04月21日 15:51
URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…
写真がないようです。
ジャンカは程度によって補修する必要があったりなかったりします。鉄筋が見えるジャンカはちょっと問題ですね。コンクリート自体の強度試験はプラントまたは現場でテストピースを取っていれば1週と4週の圧縮試験をする場合もあります。
ジャンカは程度によって補修する必要があったりなかったりします。鉄筋が見えるジャンカはちょっと問題ですね。コンクリート自体の強度試験はプラントまたは現場でテストピースを取っていれば1週と4週の圧縮試験をする場合もあります。