myph

[1156]基礎部分に配管

質問者:くろくま / 最新の回答・ご意見者:くろくま / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2010年12月29日 18:57

新築中のものです。
現場を見に行くと、基礎部分に
写真のような配管がありました。

工務店に問い合わせたところ
下請の業者がミスで開けて行ったものだそうです。

本来、このように配管すべきでないという
見解で工務店とも確認、謝罪を受けました。

対処としては
管を抜き、基礎の穴をモルタルでふさぎ、
発砲ウレタンにて断熱する、
とのことです。

私は、基礎断熱の性能にかなり影響がでるのではないか
心配でなりません。(高気密高断熱の住宅の予定。)
また、基礎の強度、ひび割れがおきて水がしみ出るのでは、
なども不安です。

工務店が提案しているような
対処方法で問題ないのでしょうか?

私としては
本心では、基礎をやりなおしてほしい
という気持ちです。
基礎全部をやりなおすという方法は
対処方法としてはふさわしくないのでしょうか?

工務店さんとはいいつきあいを
していきたいと願いながらも
不安が募り相談した次第です。

クレーマーにはなりたくはないので
合理的な解決に至るため
専門的な見解をいただければ
幸いです。
画像 »

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2010年12月30日 10:38

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

クラビヤさんが回答されたとおり構造的にも強度的にも全く問題はありません。ミスを認めて謝罪したそうですが、誠実な工務店さんのようです。

クラビアさんも仰せのとおり、家づくりは施工者と一緒に楽しめる事が大前提です。
写真で見ると基礎コンクリートの打設状況も、丁寧で綺麗な施工を行っているようです。信頼できる施工工務店だと思われます。

ミスは誰もがしでかすものです。
間違いは素直に謝り、然るべき処理を行いながら家づくりを完工させます。
そして施工工務店とは、出来てから末長い付き合いが必要です。
本件は、それが得る工務店さんであると思われます。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

クラビア

所在地:新潟県
2010年12月29日 21:36

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

基礎ではありませんが,エアコンの移設工事で,壁に開けた穴を現場発泡のウレタンで充填することはしばしばあります。
これで,断熱性も気密性も問題は無いようですね。
写真で見ると,かなり小さな穴のように見えます。
工務店の対応で問題ないように思いますが。
むしろ,私なら将来,何か基礎下に配線したり,配管したりの改造工事の為に,穴は一時的にふさいでおくとしても,穴自体は残して置きたいような気がしますね。
基礎に後から穴を開けるのは結構大変なので。
基礎は引っ張り強度は鉄筋で持っていますので,小さな穴が,強度的に問題になることはほとんど無いと思います。
本州では基礎に大きな換気口を幾つも設けるケースが多いですが,それと比較すると何と小さな穴でしょうか。
家造りはあまり神経質にならずに,おおらかに楽しんでやる方が精神衛生の面でも良いように思いますが。
myph

くろくま

所在地:北海道
2011年01月05日 23:35

ご回答ありがとうございます。
基礎断熱とした住宅のため
神経質となっていたかましれません。

工務店と相談して
最善の策(材料や補修方法)
をさぐりたいと
思います。