在来木造築30年の自宅を耐震工事中です。
延べ面積120?総二階で基礎は無筋布基礎のため、外側に鉄筋コンクリートの基礎を新設する予定です。
1階の北東角に浴室があります。(工事後はユニットバスになります)
その浴室のタイルを剥がしたところ、外壁側の2面が1メートル位の高さまでブロック積みになっており、その上に土台と出隅の通し柱が乗っている状況でした。
工務店はその2面、ブロックに乗っている土台より上の部分に筋交いをたすき掛けに入れています。
土台からブロックにアンカーボルトも入れていますが、ブロックは無筋でところどころ欠けもあり、刺したアンカーボルトが一部露出している状態です。
工務店に不安がある旨伝えたところ、外側に新設する鉄筋コンクリート基礎をブロックの高さまで増し打ちして水平対向にアンカーボルトでブロックに抱かせる形で補強するとの提案がありました。
力のかかる出隅の通し柱がブロックに乗ってしまっているのが心配です。
このような補強の仕方でも問題はありませんか?
延べ面積120?総二階で基礎は無筋布基礎のため、外側に鉄筋コンクリートの基礎を新設する予定です。
1階の北東角に浴室があります。(工事後はユニットバスになります)
その浴室のタイルを剥がしたところ、外壁側の2面が1メートル位の高さまでブロック積みになっており、その上に土台と出隅の通し柱が乗っている状況でした。
工務店はその2面、ブロックに乗っている土台より上の部分に筋交いをたすき掛けに入れています。
土台からブロックにアンカーボルトも入れていますが、ブロックは無筋でところどころ欠けもあり、刺したアンカーボルトが一部露出している状態です。
工務店に不安がある旨伝えたところ、外側に新設する鉄筋コンクリート基礎をブロックの高さまで増し打ちして水平対向にアンカーボルトでブロックに抱かせる形で補強するとの提案がありました。
力のかかる出隅の通し柱がブロックに乗ってしまっているのが心配です。
このような補強の仕方でも問題はありませんか?
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2017年02月08日 17:44
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…