<質問>
下記、1〜4の施工について、適正な施工ではないのではと不安です。
もし、適正でないとしたら、現状、どのような問題が発生する可能性が
あるでしょうか?
<疑問>
築後6ヶ月時の問題と、下記1〜4の施工は、全く別件なのでしょうか?
<現状>
C値が0.2とされる住宅です。(築1年)
室内壁のスイッチやコンセントから空気が
吹き込んでいた為、外壁を見渡して見ると
給気用フード、ブレーカーボックス、電力量計、
電源コンセントボックスがあり、確認をしました。
結果、
1. 給気用フードの周りに防水処理がされておらず、はめ込んだ
だけでした。
2. ブレーカーボックスを開くと、配線穴が空洞になっていたので、
室内壁を切り抜いて確認したところ、空洞から、外気が勢いよく
吹き出していました。(添付写真参照下さい。)
3. 電力量計は、3.と同じ
4. 電源コンセントボックスも3.と同じ
といった状況でした。
<経過>
築後6ヶ月時に、ダウンライトから室内に空気が吹き出していた為、
工務店に相談したところ、問題ないとの報告書が提出されてきたの
ですが、屋根裏に上って、現場確認もしてもらえなかったので、自分で
屋根裏に上がって、確認したところ、軒下換気と、天井との間に隙間が
あるのがわかりました。この箇所は、私が写真を撮って、工務店に見せて
、補修してもらいました。(隙間はトータル1平米はあったと思います。)
下記、1〜4の施工について、適正な施工ではないのではと不安です。
もし、適正でないとしたら、現状、どのような問題が発生する可能性が
あるでしょうか?
<疑問>
築後6ヶ月時の問題と、下記1〜4の施工は、全く別件なのでしょうか?
<現状>
C値が0.2とされる住宅です。(築1年)
室内壁のスイッチやコンセントから空気が
吹き込んでいた為、外壁を見渡して見ると
給気用フード、ブレーカーボックス、電力量計、
電源コンセントボックスがあり、確認をしました。
結果、
1. 給気用フードの周りに防水処理がされておらず、はめ込んだ
だけでした。
2. ブレーカーボックスを開くと、配線穴が空洞になっていたので、
室内壁を切り抜いて確認したところ、空洞から、外気が勢いよく
吹き出していました。(添付写真参照下さい。)
3. 電力量計は、3.と同じ
4. 電源コンセントボックスも3.と同じ
といった状況でした。
<経過>
築後6ヶ月時に、ダウンライトから室内に空気が吹き出していた為、
工務店に相談したところ、問題ないとの報告書が提出されてきたの
ですが、屋根裏に上って、現場確認もしてもらえなかったので、自分で
屋根裏に上がって、確認したところ、軒下換気と、天井との間に隙間が
あるのがわかりました。この箇所は、私が写真を撮って、工務店に見せて
、補修してもらいました。(隙間はトータル1平米はあったと思います。)
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者福地 脩悦
株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年01月19日 09:45
所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2011年01月19日 08:30
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
C値が測定値で0.2なら大したものだと思います。
現場発泡のウレタンによる断熱工法でしょうか。
これは福地さんの専門分野かもしれませんね。
写真で見る限りでは良い施行がなされているように見受けられますが,配線管の隙間が問題になっているのでしょうかね。
気密性をさらに向上させたいなら,配線管の隙間に何かを充填すれば良いと思います。
現場発泡のウレタンを充填しても良いですが,後の改修工事を念頭に入れると,エアコン工事に使うパテを詰めておいてもいいかもしれませんね。
あと,換気システムの方式によって,対応も若干異なるかもしれませんが,その点は書かれていないので,コメントできません。
現場発泡のウレタンによる断熱工法でしょうか。
これは福地さんの専門分野かもしれませんね。
写真で見る限りでは良い施行がなされているように見受けられますが,配線管の隙間が問題になっているのでしょうかね。
気密性をさらに向上させたいなら,配線管の隙間に何かを充填すれば良いと思います。
現場発泡のウレタンを充填しても良いですが,後の改修工事を念頭に入れると,エアコン工事に使うパテを詰めておいてもいいかもしれませんね。
あと,換気システムの方式によって,対応も若干異なるかもしれませんが,その点は書かれていないので,コメントできません。
ISSEI
所在地:富山県
2011年01月19日 09:34
回答下さり、ありがとうございます。
現場発泡のウレタンによる断熱工法です。
C値については、実測しているわけではありません。
換気システムについては、自然給気と、中央強制排気です。
天井エリアと、内壁のウレタンとプラスターボードの間は、
つながっており、そこには換気口は一つもありませんので、
通気の為?とも考えましたが、どうなのでしょうか?
現状、ウレタン断熱層の内側と外気がつながっているので
冬場には、寒気が内壁、天井空間に入り込み、断熱層の内側
を冷やし、家全体の断熱効果を低減してしまうと考えています。
同じような穴は全部で7箇所あり、これでC値が0.2に近いとは
想定できないと思います。
現場発泡のウレタンによる断熱工法です。
C値については、実測しているわけではありません。
換気システムについては、自然給気と、中央強制排気です。
天井エリアと、内壁のウレタンとプラスターボードの間は、
つながっており、そこには換気口は一つもありませんので、
通気の為?とも考えましたが、どうなのでしょうか?
現状、ウレタン断熱層の内側と外気がつながっているので
冬場には、寒気が内壁、天井空間に入り込み、断熱層の内側
を冷やし、家全体の断熱効果を低減してしまうと考えています。
同じような穴は全部で7箇所あり、これでC値が0.2に近いとは
想定できないと思います。