[12973]基礎のトラブル

質問者:kuni / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2017年07月11日 22:22

先週、基礎工事完了の連絡があり、現場確認に行ったのですが、ジャンカ・コールドジョイントらしきものが複数あり、施工メーカーに相談しました。
最初の相談時は特に問題ないとの回答でしたが、翌日再度相談したところ、メンテナンスモルタルで補修するとの回答でした。
原因はバイブレーターの打設不足と、コンクリートの2回目の流入に時間を要したとのことです(当日は最高気温で30℃)。
今不安なことは、示された補修対応で問題ないかです。
責任は施工メーカーにあり、自分としては納得出来ていません。
専門家の方の意見を頂戴出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。

画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2017年07月12日 16:12

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

多分、一番ひどい箇所を撮影なさったのだと思います。よって、他に同様の症状があったとしても、これよりは軽度なのでしょう。。

と、すればモルタル補修で充分と思います。