myph

[13988]浴室換気扇の施工について

質問者:あゆき / 最新の回答・ご意見者:飯田 均 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:結露と換気の問題 / 2018年05月07日 12:02

浴室換気扇の施工についてお伺いします。
昨年、新築を建て住み始めて気付いたのですが、浴室の換気扇から
水滴が頻繁に落ちてくるのに気付きました。
ハウスメーカーに問い合わせてもよくあることなので、入浴中は換気扇を止めるよう指示がありました。
今まで賃貸に住んでいて24時間換気を回していてもそんな事が起きた事が無かったので疑問に思い。独自で調べてみました。

浴室換気の裏を調べた所、換気扇が逆勾配の取り付けが確認できました。
換気扇の組立要領所を調べると、1/100勾配を必ず取る必要があると記載があるのにも関わらす、組立要領所通りの施工がされていなかった為。
ハウスメーカーに問い合わせた所、問題ないとの回答を頂きました。

本当に取付けに問題が無いのでしょうか?

換気扇メーカーにも問い合わせたら、組立要領所の施工をお願いしてありますが、
施工についての詳しい説明は、ハウスメーカーより伺ってくださいとの事、、、

上記の内容のように、組立要領所通りでない施工はミスではないのですか?
ご教授お願いします。

画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

飯田 均

屋根サポートいいだ
2018年05月07日 19:55

所在地:北海道旭川市春光4条8丁目11-13
URL:http://sites.google.com/site/yanespptiida/
PR:- 雨漏り・すが漏り・雨だれ…

以前、似た案件がありました。
逆勾配のため換気扇・ダクト内に水がたまり茶色いヤニのような水滴が落ちてきた事例です。
http://npo.house110.com/bbs/sodan.php?kid=10077
そのままですと換気扇が腐食・故障する恐れがありますので、
早々に改修するよう要請してください。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者