ベタ基礎床下の湿度が最近常に90%な状態です(-。-;
原因がわからず不安です。よろしくお願いいたします。
3週前の夕方に、2階トイレより3時間流れっぱなして漏水し、結果床下浸水しました。

真下の収納庫からと床下口から床下に入りました。翌朝床下浸水に気づき、3?のプール状態でした。すぐに水を抜き、サーキュレーターなどで乾かし、新聞紙もパリパリに乾き、湿度も60%以下だったと思います。
床下高さのないベタ基礎です。
攪拌型送風機と排出型送風機が入っており、事故後はオフにしています。排出型は、収納庫側にあり、上からも水をかぶりました。

9-7に、メーカーに見ていただき、送風機も乾いているので問題ないということで事故後はじめてオンにしました。
それから回しているのですが、乾いていた新聞紙が湿っていました。
翌日も変わらずで、新たな新聞紙が湿り、湿度を測ると90%ありました。
送風機をオフにしても、新聞紙が湿り、常に90%になってしまいました。
その状態で送風機をオンにしたら、96%以上になってしまいまい、慌ててオフにし、ただいま普通のサーキュレーターを回し除湿機を置いていますが、湿度は変わりません。
1階室内湿度は60%ほどで、快適なのですが、床下戸口を開けると湿っぽいです。
石膏ボード交換などの復旧工事は来週となりまだです。

翌日には水を抜き、乾燥したので安心していました(-。-;
一晩でベタ基礎コンクリートに染み込んでしまった湿気でしょうか?
床下を見渡しても、濡れている箇所はありません。床の裏側の発砲スチロール断熱材も触っても乾いている感じです。

面積の小さい戸建なのでベタ基礎上も狭い範囲です。

どうしてこんなに多湿なのかわからず、よろしくお願いいたします。




myph

ゲンキ

所在地:神奈川県
2018年09月12日 15:46

床下浸水、3センチです

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

jpken

所在地:新潟県
2018年09月12日 19:41

URL:
家づくりの想い:

外気の温度,湿度はどれくらいでしたか。
また,床下温度は何度くらいですか。
外気の温度,湿度が高い時には,温度が低めの床下空間の相対湿度が上がるのは自然現象です。
酷い場合には,床下に結露することもあるくらいです。
この場合には,床下の通風を良くすると,余計に結露する場合があります。
myph

ゲンキ

所在地:神奈川県
2018年09月12日 21:01

jpken様
回答ありがとうございます
本日ですと、神奈川 24度 60パーセントにおいて、
昼間 1階24.7度 61パーセントで、床下 同時刻で24.3度 90パーセントでした。床下は送風機などしない計測です。
普通の800円くらいの同じデジタル計です。
ここ最近 今日は特に涼しく、なぜ床下だけ多湿なのか不安でありました。
こんな質問に回答してくださり、ありがとうございます。
myph

jpken

所在地:新潟県
2018年09月12日 22:59

URL:
家づくりの想い: