[15367]ガラスの厚さが違う

質問者:su / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2019年02月02日 11:26

設計のときには、low-Eガラスの5mm 空気層12 - 5mmのガラスの予定が、15年ぶり、結露が空気層に入ったのでガラスメーカーの方に来てもらい、ガラスを外して見てもらったら、3mm空気層4mmだったのです。えー 今更どうにかなりますか。工務店は対応してくれません。設計士は工務店とは別に契約し、設計監理をお願いしました。ガラス厚なんてガラスには書いてないので分からなかったです。築15年なので泣き寝入りですかね。取り替えてもらえる方法はありますか。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年02月02日 17:11

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

単に法的なお話をすれば、施工者さんに対して製造者責任としては10年、よほど過大なミスであれば20年という目安がありますが、15年でガラスの厚みであれば、、、微妙ですねぇ。。

監理者に関して、時間的な遡及について、時効無しで「無限責任」という解釈もあるようです。

当面、素直に、事実関係を説明し、先方の誠意を期待。仮にそれに対してレスポンス無い場合、妙な法的争いに入ると、ガラス程度の(失礼。。)お話であれば、お金の収支だけから言うと「損」になりそう(弁護士費用などで赤字になる)なので、結局自己負担ってあたりが、現実的なのでしょうね。

事実関係を告知する時、「内容証明」などで行うと、多少、誠意的対応率がUPしそうな気がします。