myph

[15755]マンションの通気弁の修理の件

質問者:1094 / 最新の回答・ご意見者:1094 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2019年04月19日 15:59

よろしくお願いいたします。
当方、築20年の5階建ての分譲マンションの5階に住んでいます。
今年の1月に、階下のお宅がトイレの流水音が気になると言ってるので、最上階である当方のトイレにあると思われる通気管(通気弁)を点検したいと管理会社の保全の方がいらしたのですが、当マンションにはその点検口がどこにもなく、その後何の連絡もなく3ヶ月が経ちました。
そして数日前、恒例の住民総会の総会資料を見ましたら、『404号室のトイレから異音と異臭(風水破壊)がするため、504号室(当方です)の壁を開けて通気弁の取り替え工事を行います。』という項目があり驚きました。当方には寝耳に水だったからです。
すぐに管理会社に連絡したところ、点検ができず通気弁が壊れているかどうかの確証はないが、たぶんそうであろうということで、当方の壁を壊す工事をしたいので協力していただきたいと言います。
こちらとしてはできればそのような工事はされたくないので、階下のトイレの不具合が別の原因があるとは考えられないかということを教えていただきたく思います。
ちなみに階下のお宅は、3年ぐらいまえに内装総取り替えの大掛かりなリフォームをされてます。トイレも最新のものに変えられてます。
それからトイレの流水音に関しましては、当方でも近くだったり遠くだったりありますが、他のお宅の音がいつも聞こえます。自分がトイレを流した時などは、天井の方で爆音のように聞こえます。
それはやはり通気弁の故障なのでしょうか?

myph

1094

所在地:静岡県
2019年04月22日 11:36

恐れ入ります。
もう一つ教えてください。
マンションの通気弁が壊れている場合、通気管を共有する縦ラインの各家庭のトイレは、全部封水破壊を起こしていることになるのでしょうか?
一軒だけでもあるうるのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年04月19日 17:12

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

仔細は、文面だけでは判断つきませんが、共同住宅で竪管を共有している場合「音」「臭気」の問題は通気管の可能性が高いように思います。

>当方には寝耳に水だったからです。
すぐに管理会社に連絡したところ、点検ができず通気弁が壊れているかどうかの確証はないが、たぶんそうであろうということで、当方の壁を壊す工事をしたいので協力していただきたいと言います。
こちらとしてはできればそのような工事はされたくないので、階下のトイレの不具合が別の原因があるとは考えられないかということを教えていただきたく思います。


決議、告知をする前に根回しをしない管理組合、管理会社も間抜けと思いますし、そもそも専有部を使用しなければ共用部が点検できないような設計も如何かと思います。
しかしながら、マンションはあくまで共同住宅。電気配管、上下水配管は人間で言えば神経、血管です。いつ、あなた様が逆の立場(不具合を他の住居の方の主張で修繕できない)になるやもしれません。

出来る限り、協力してさしあげたらいいのになぁ、、、と、一建築技術者としては思います。。

仮にこの場で、他の可能性を指摘したとしても、現場も見ないで申し上げている責任を伴わない推測、憶測にすぎません。


あなた様の住戸から工事をする条件として、例えば当該部屋の内装を更新して頂くとかの条件を出してみては(内々に。。。)如何ですか?

myph

1094

所在地:静岡県
2019年04月22日 10:41

はじめまして。ご意見をありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ありません。
管理会社からあらためて今回の件に関して説明をしてもらい、納得がいけば工事に応じるつもりでございます。

もう一つお聞きしたいのですが、マンションの建設時に通気管の点検口を設けなかった建設会社(大手建設会社で、販売もこの会社です)に責任を問うことは無理なのでしょうか?
今回当方の専有部分の工事費用は170,000円という見積もりがでてますが、経年劣化が原因としましたら、遅かれ早かれあと7部屋分同じ工事をすることになるのではと思います。
費用は管理組合の修繕積立費を取り崩すということですので、かなりの金額になると思います。
再度ご意見いただけましたら幸いです。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2019年04月22日 15:42

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>建設時に通気管の点検口を設けなかった建設会社(大手建設会社で、販売もこの会社です)に責任を問うことは無理


現実的には無理です。数十万円の費用を賄うために百万単位で費用をかけますか?という事です。築20年経過している物件に、販売会社が「はい、判りました」とはならないのは容易に想像できますよね。本気でお考えなら、法的に「徹底的に」喧嘩すれば勝てる可能性は「0」では無いと思いますが、現実的なお話でしょうか?

更に言えば、正確には販売施工責任ではなく、設計責任という話になろうかと思いますが、これとて、「悪意をもった不法行為」でなければ、責任を問うのは難しかろうと思います。

myph

1094

所在地:静岡県
2019年04月22日 15:57

早速のご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
感謝いたします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者