[17507]浴室換気扇のダクトについて

質問者:一般的な施主 / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2020年06月21日 19:01

新築引き渡し前ですが、本日浴室の換気扇に取り付けられているダクトを確認したところ、南向きから北側壁に向かって大きく反り返ってとりつけられており、外壁排気口も換気扇本体より高い位置にとりつけられていました。(写真参照)
このような取り付け方で問題はないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
画像 »

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2020年06月22日 09:26

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

排気口の位置は本来と異なる高い位置にありますが、取り付け勾配が付いているようです。
排気口から一旦上方向に昇っているので雨水は処理できると思われます。
それよりもアルミフレキが付け根しか断熱しておらず、真冬に結露する可能性があります。
アルミフレキの露出部分に断熱材を巻き付ける処置をお勧めします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者