お世話になります。
基礎コンクリ打設について、こちらの過去の質問も拝見しておりますが、判断がつかず相談いたします。
ツーバイフォー、フラット35Sの仕様で建築しておりまして、現在は上棟を終え、屋根材や断熱材を施工中ですが以前から気になっていたところがあり、工務店は「大丈夫」というのですが心配になってきましたので第三者の客観的な所見、アドバイスを頂きたく存じます。
気になっている点:
・打設日と養生日で合計3日しかとっておりませんでした。
・養生期間中に雨が降っておりますが、養生が中途半端だった為、雨が入り込んだと思われます。土砂降りではなかったと思います。
・素人目に、ジャンカというのでしょうか水泡のように見える箇所があり、表面の状態が汚く、補修らしき跡も見られます。(1枚目、6枚目)
・コンクリには、継ぎ目というのでしょうか、上段下段の2層に分かれているようでして、写真は外部に電源を引っ張るためにパイプ上のものが差し込まれた箇所ですが、この部分だけでなく全体的に上下の層の間から水が染み出したような模様になっております。(2枚目、5枚目)
・家本体の基礎と木造の門の基礎が一体になっているのですが、接合部分が汚くみえておりうまく一体となっていないように感じます。(3枚目)
・点検口から撮影したものですが、ユニットバスの下にあたる部分、なにかの配管の穴が開けてあるようですが穴の周辺がいびつで、ふちの色も欠けたり、変色しているように見えます。また木屑などが散らかっています。(4枚目)
・現場がいつも整理整頓がされておらず何度か注意したのですが、怠慢な業者と思います。そのため施工品質が気になっています。(5枚目)
質問:
・強度に問題はないと見える、考えられるでしょうか。
・補修らしき部分は対応は十分でしょうか。
・シュミットハンマーによる強度試験などを第三者機関などに依頼すべきでしょうか?
・適切な試験方法が何かあるでしょうか?
・この後(いつなのかはっきりしませんが)モルタルで化粧すると聞いておりますが、その前に、ポリマーセメントモルタルなど何らか補修をすべきではないでしょうか?
・先日、東北関東大地震がございました(現場は震度3-4程度だったようです)が基礎(基礎と本体の接合部、不同沈下)に関係する部分で関してどのようなところをチェックすべき、あるいはチェックしてもらうべきでしょうか?
(業者には問題ないか確認をお願いしたのですがこれもこちらからの電話で大丈夫というのみでした。)
以上、長文になり恐縮ですが、とても心配になってきております。
今から出来ることは無いでしょうか?
基礎コンクリ打設について、こちらの過去の質問も拝見しておりますが、判断がつかず相談いたします。
ツーバイフォー、フラット35Sの仕様で建築しておりまして、現在は上棟を終え、屋根材や断熱材を施工中ですが以前から気になっていたところがあり、工務店は「大丈夫」というのですが心配になってきましたので第三者の客観的な所見、アドバイスを頂きたく存じます。
気になっている点:
・打設日と養生日で合計3日しかとっておりませんでした。
・養生期間中に雨が降っておりますが、養生が中途半端だった為、雨が入り込んだと思われます。土砂降りではなかったと思います。
・素人目に、ジャンカというのでしょうか水泡のように見える箇所があり、表面の状態が汚く、補修らしき跡も見られます。(1枚目、6枚目)
・コンクリには、継ぎ目というのでしょうか、上段下段の2層に分かれているようでして、写真は外部に電源を引っ張るためにパイプ上のものが差し込まれた箇所ですが、この部分だけでなく全体的に上下の層の間から水が染み出したような模様になっております。(2枚目、5枚目)
・家本体の基礎と木造の門の基礎が一体になっているのですが、接合部分が汚くみえておりうまく一体となっていないように感じます。(3枚目)
・点検口から撮影したものですが、ユニットバスの下にあたる部分、なにかの配管の穴が開けてあるようですが穴の周辺がいびつで、ふちの色も欠けたり、変色しているように見えます。また木屑などが散らかっています。(4枚目)
・現場がいつも整理整頓がされておらず何度か注意したのですが、怠慢な業者と思います。そのため施工品質が気になっています。(5枚目)
質問:
・強度に問題はないと見える、考えられるでしょうか。
・補修らしき部分は対応は十分でしょうか。
・シュミットハンマーによる強度試験などを第三者機関などに依頼すべきでしょうか?
・適切な試験方法が何かあるでしょうか?
・この後(いつなのかはっきりしませんが)モルタルで化粧すると聞いておりますが、その前に、ポリマーセメントモルタルなど何らか補修をすべきではないでしょうか?
・先日、東北関東大地震がございました(現場は震度3-4程度だったようです)が基礎(基礎と本体の接合部、不同沈下)に関係する部分で関してどのようなところをチェックすべき、あるいはチェックしてもらうべきでしょうか?
(業者には問題ないか確認をお願いしたのですがこれもこちらからの電話で大丈夫というのみでした。)
以上、長文になり恐縮ですが、とても心配になってきております。
今から出来ることは無いでしょうか?
中野
所在地:東京都
2011年03月27日 02:45
中野
所在地:東京都
2011年03月27日 03:10
・打設+養生の3日間の気温は、最低0度−最高7度くらいの気温でした。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者竹沢 正弘
瀬尾建設工業 株式会社
2011年03月28日 16:07
所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…