myph

[17547]ダルトフォーム (吹き付け断熱)の電気配線保護について

質問者:うぐいす / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:構造・建材 / 2020年07月11日 00:00

現在、建築中で断熱材はダルトフォームという吹き付け断熱を使いました。
吹き終わってから知らべると、電気配線を痛めたり、火事な原因となるため電気配線を保護する必要があるという情報があるのですが、実際はどうなんでしょうか?
ここから工務店にやり直しを依頼してもいいものでしょうか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2020年07月11日 10:32

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

スプレーフォームそのものは、電線を傷める成分などありません。
問題は電線を断熱することで通電時に放熱し難くなることです。
電気ヒーターなどの高出力の電流を流すと加熱する場合があります。
電線は断熱材の上部に露出させておくか、空洞のあるスリーブ材で保護する必要があります。
myph

うぐいす

所在地:大阪府
2020年07月11日 11:32

早速のお返事ありがとうございます。
工務店に確認したところ、やはり保護せずに埋め込んでおり、今までに保護して、吹き付け断熱をしたことはないようです。
難しいところだとは思いますが、工務店に是正を求めることは無理がありますでしょうか?
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2020年07月12日 11:24

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

通電量にもよりますが、100vの500W くらいならそのままで大丈夫です。
200vで4kw以上もの通電をすると加熱する場合があり、対処が必要です。