myph

[17548]柱の欠損

質問者:アイリーン / 最新の回答・ご意見者:アイリーン / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:構造・建材 / 2020年07月11日 09:53

リフォーム中ですが、間取り変更の際に垂れ壁を取った通し柱に穴が空いていたり欠け込がありますが耐震性には関係ないですか?

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

jpken

所在地:新潟県
2020年07月11日 19:43

URL:
家づくりの想い:

リフォームで垂れ壁を取り去るということでしょうか。
垂れ壁自体がその幅にもよりますが,耐震性能に加算される場合がありますので,関係が無いとは言えません。
通し柱の穴以前の問題です。
構造計算の専門家に確認するのがベストでしょう。
myph

アイリーン

所在地:和歌山県
2020年07月11日 20:29

ありがとうございます。
もう垂れ壁取ってしまいましたが、構造計算は今リフォームして頂いている工務店さんにお願いしても失礼ではないですか?
myph

jpken

所在地:新潟県
2020年07月11日 23:15

URL:
家づくりの想い:

構造計算は専門業者が扱うのが普通だと思います。
料金は発生します。
耐震性を重視されるなら有料でもお勧めします。
木造では二階建てまでは構造計算は義務づけられていませんので,大工さんや工務店は経験でこなしているのが現状かと思います。
その結果,耐震性を無視した物件は結構見ます。
リフォームも使い勝手や見てくれを優先すると耐震性の面では?となるものが見受けられます。
myph

アイリーン

所在地:和歌山県
2020年07月12日 01:18

貴重なご意見ありがとうございました。
専門業者探してみます。