myph

[18832]開口部シーリングについて

質問者:mojyamojya / 最新の回答・ご意見者:mojyamojya / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2021年08月03日 15:45

開口部のシーリングは四辺するものかと思いましたが、?水切りがあると下側はやらないものですか??水切りのシーリングの位置や、隅まで入っていないのは問題ないですか?
よろしくお願い申し上げます。
画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2021年08月04日 11:57

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

開口部の四隅のシーリングですが、下部は水を逃がすためコーティングをしないで、開放のままにする事も状況によっては在り得ます。
本件は、写真で見ると頼りない感じがします。

新築の場合で漏水があれば、瑕疵担保責任の対象になる場合もあります。
したがって、このような写真は多く残しておき、漏水があった際に無償保証させる証拠に出来る場合もあります。
myph

mojyamojya

所在地:千葉県
2021年08月07日 09:52

ありがとうございます。水切りに水が入ったときに逃がすのですね!なるほどです。
本件はリフォームなのですが殆どサッシより短い為どうなのかと思いまして…。鉄骨造なので少しの隙間でも心配です。