[19856]ルーフバルコニー下の屋根断熱通気層無し
質問者:たかの / 最新の回答・ご意見者:飯田 均 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2022年10月03日 08:28
ルーフバルコニー(一階居室)の屋根断熱に通気層が無いです。
バルコニー上からFRP防水層、バルコニー構造材、断熱材、居室石膏ボードの順番で施工されています。
断熱材はバルコニー床下にボードの断熱材、天井の空間に袋入りグラスウールが充填されていました。
室内からの湿気流入を考えると、断熱層の外気側に通気層が必要と思っています。
現状のままで内部結露発生など大丈夫でしょうか?
FRP防水層と断熱層の間に通気層を作ることは難しいと考えていますが、何か対策はないでしょうか。
バルコニー上からFRP防水層、バルコニー構造材、断熱材、居室石膏ボードの順番で施工されています。
断熱材はバルコニー床下にボードの断熱材、天井の空間に袋入りグラスウールが充填されていました。
室内からの湿気流入を考えると、断熱層の外気側に通気層が必要と思っています。
現状のままで内部結露発生など大丈夫でしょうか?
FRP防水層と断熱層の間に通気層を作ることは難しいと考えていますが、何か対策はないでしょうか。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者飯田 均
屋根サポートいいだ
2022年10月03日 20:52
所在地:北海道旭川市春光4条8丁目11-13
URL:http://sites.google.com/site/yanespptiida/
PR:- 雨漏り・すが漏り・雨だれ…
飯田 均
屋根サポートいいだ
2022年10月05日 14:45
所在地:北海道旭川市春光4条8丁目11-13
URL:http://sites.google.com/site/yanespptiida/
PR:- 雨漏り・すが漏り・雨だれ…