myph

[20121]梁が基礎コンクリートからはみだしている

質問者:はるぽん / 最新の回答・ご意見者:はるぽん / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工法 / 2023年03月24日 23:57

3階建ての戸建てを建設中です。
添付図面・写真のとおり1階玄関の梁が基礎コンクリートからはみ出ているのですが、耐震・強度上問題ないかご教示頂けないでしょうか?
画像 »


myph

はるぽん

所在地:大阪府
2023年03月25日 08:46

断面図です。
画像 »

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2023年03月27日 10:45

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

画像では、躯体を支える柱でなく、袖壁を作るための下地材に角材を用いたようにも見えます。
躯体柱であれば、問題ですが袖柱なら問題はありません。
確認をしてみてください。
myph

はるぽん

所在地:大阪府
2023年04月01日 16:51

早々にご回答いただきありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

取締られ役平社員

所在地:北海道
2023年03月27日 10:56

URL:
家づくりの想い:

普通に考えて、この部分は、
構造上で「重要な柱」ではなく、「梁」などの重量を負担していないと考えられます。
おそらくですが、この基礎が無い部分には、後ほどモルタルなどで詰め物がされると考えられます。逆に言うとそれで充分と考えられます。

myph

はるぽん

所在地:大阪府
2023年04月01日 16:51

早々にご回答いただきありがとうございました。