myph

[20216]ベタ基礎の出隅(コーナー部分)の鉄筋の配置等々について

質問者:マロ / 最新の回答・ご意見者:ぴょんきち / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2023年06月13日 21:43

お世話になります。前日は高温時のコンクリート養生についてご教示頂きましてありがとうございました。
今回は、ベタ基礎の出隅(コーナー部分)等々の鉄筋の配置について教えて頂けると幸いです。
現在、ベタ基礎の配筋が行われて完成しました。ベタ基礎は構造計算もされておらず、添付のベタ基礎標準図面を基に配筋されております。
その状況で鉄筋が施工され、明日、検査機関の検査になっております。
ここで、立ち上がりの鉄筋加工は、BRS工法による加工された鉄筋ユニットで作られて現場は納入されました。
これにより配筋されましたが、出隅部分においてユニットを出隅中心から両側に配置したところ立ち上がりの鉄筋が交差する部分でぶつかるとのことで、片方の縦の鉄筋が途中でカットされておりました。
結果的に、標準図面による縦の鉄筋が切れてるので鉄筋不足のような状況に見受けられます。
出隅部の鉄筋はこの状況でも妥当でしょうか?
その他、同じ位置鉄筋で、継ぎ手が2ヶ所とか3ヶ所とかの継ぎ手により鉄筋がつながされ、同じ鉄筋で連続した継ぎ手処理がされております。
この施工についても妥当なものか教えて頂けると幸いです。
その他、継ぎ手、継ぎ手と鉄筋が3本とか4本とか重なる状況もあり、鉄筋の隙間間隔も2.5センチも取られておらず、コンクリート打設時にコンクリートがきちんと入るのかという疑問もあります。
また、スラブ厚が18センチとなってきますが、下の鉄筋かぶりは10センチ程度ありますが、人通口部分では鉄筋が4本程度重なりかぶりが4センチあるかないかの状況となっています。
施工業者は、上で4センチあれば問題ないと話をしていますが、継ぎ手、継ぎ手と鉄筋が4本も重なった上に、かぶりがギリギリの状況でも問題ないのかも教えて頂けると幸いです。
明後日には施工業者はコンクリートを打設したいと話していますが、このまま進めても問題ないのかご教示頂けると幸いです。
画像 »



myph

マロ

所在地:山形県
2023年06月13日 21:50

現場のその他の写真です。
人通口部分や内部の立ち上がり部分の鉄筋において、各種鉄筋の継ぎ手の処理が同じ位置で行われており、継ぎ手の鉄筋が4本も重なるようの状況が多々あります。
これらの鉄筋について問題ないでしょうかご教示頂けると幸いです。

画像 »



myph

マロ

所在地:山形県
2023年06月13日 21:51

その他鉄筋写真になります。
画像 »



myph

マロ

所在地:山形県
2023年06月13日 21:52

その他鉄筋写真になります。

画像 »



myph

マロ

所在地:山形県
2023年06月13日 21:54

申し訳ありません。
あと、ホームインスペクションとか、第三者様の判断やご意見など、伺った方が良い状況なのかも合わせてご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

ぴょんきち

所在地:大分県
2024年01月09日 10:50

URL:
家づくりの想い:

図面がないとあっているかどうかはお答えできないです。
が、鉄筋の図面見て確認してみると良いかと思います。
FC1など書いていると思うので、その通りになっているかどうかの確認でよいかと思います。
よく確認されているようなので、納得いくまで確認されてみたら良いと思いますね!
一番気になるのが、定着がきちんととれているのかどうか…そこさえできていたら出隅は大丈夫かと思います。