袋入グラスウールの施工マニュアルを見ていると、グラスウールの袋の耳を床下地材にも30mmほど残して、仕上げ材と床下地材で挟むように施工するとあったのですが、写真のとおり床に達していません。

マニュアルどおりには施工しないのですかと現場監督に問い合わせしてみましたが、マニュアルどおりに施工すると床鳴りがする可能性があるため、そのようにしていないとのことでした。

マニュアルのとおりに施工して、床鳴りするとは思えないのですが、実際はするものなのでしょうか?
また、このように施工した場合に断熱の効果はあるのか?結露でカビが生えないか?いろいろと心配です。

ご意見を伺えれば助かります。
画像 »


これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2023年12月20日 06:27

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

床鳴りとグラスウール断熱材の納まりとは無関係です。
質問者の仰せの通り、マニュアルに沿った施工を完工するよう強く求めるべきです。
myph

ごんべえ

所在地:沖縄県
2023年12月24日 23:21

お返事が遅れて申し訳ありません。
早速、担当者に確認したところ、グラスウールのメーカーに問い合わせてみるということでした。
ご回答いただきありがとうございました。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

取締られ役平社員

所在地:北海道
2023年12月20日 17:02

URL:
家づくりの想い:

写真で見える感じでは、床の断熱と、壁の断熱の間で、隙間が出来ているかもしれません。
メーカーのマニュアルの言いたいことは、この床と壁の断熱材との隙間を塞ぐ。及び、気密層を連続させる意味を言っていると考えます。

断熱材どうしが、切れ間が無いように隙間が無いように・・・注意して確認して見てください。気密層としてのポリフィルム、ビニール等にも切れ目がないように、強いて言えば、10cm?15cm位目処で重なっていることが理想となります。

床鳴りには、私も無関係と考えます。
myph

ごんべえ

所在地:沖縄県
2023年12月24日 23:22

床と壁の断熱材との隙間を塞ぐのが大事という点が大事だとわかっていなさそうな施工内容だったので、なおのこと不安に感じてしまいました。