myph

[20860]天端レベラーの欠損について

質問者:Hope10 / 最新の回答・ご意見者:Hope10 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2024年07月04日 12:46

建築中の戸建てで、写真のような欠損やひび割れが数カ所発生しており、
施工会社に問い合わせいたしましたところ、
構造上支障が出ることはないので、補修せずに上棟作業に移るとのことです。
ネットで検索すると多少の欠損は問題ないとの情報はありますが、
その判断基準がよくわからず、どこまでの欠損なら許容範囲と見ていいかアドバイスいただけますでしょうか。
画像 »


これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

現場監督A

所在地:東京都
2024年07月04日 22:23

URL:
家づくりの想い:現場監督歴20年。アフターも…

1枚目は何かぶつけてしまったんでしょうね。特に支障はなさそうですが、見た目と気持ちの問題ですね。外側になるっぽいですが、最後に基礎をお化粧するのであれば見た目も綺麗になってしまいそうです。
2枚目はおそらく立ち上がりのコンクリートを打った後にレベラーを流して、しばらくしてからアンカーを動かしてしまったんでしょうね。中に空洞ができてなければ良いですが、アンカーがM12なのかM16なのかにもよります。12ならおそらく他に100本近くあるでしょうから数本くらいは特に問題にならないでしょう。十六の方の場合は何か補強策を考える必要がある可能性もあります。
myph

Hope10

所在地:東京都
2024年07月04日 23:33

ご返信いただき、誠にありがとうございます。
いただいた内容について承知いたしました。とても参考になります。
アンカーの数はおっしゃるうとおり100本前後であり、
寸法は把握しておりませんが、機会があれば確認しておきます。