myph

[21621]基礎の金物の芯ズレ?

質問者:えんぴつ / 最新の回答・ご意見者:えんぴつ / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2025年10月04日 16:01

基礎打設後に見に行くと写真のように中心線から金物がズレている箇所が複数ありました。1/3くらいのズレは許容範囲かもしれないのですが、微妙なところを指摘したとしてどうにかなるものなのでしょうか?すでにコンクリートは固まっていますし。
画像 »

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2025年10月05日 11:15

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

まったく心配することはないと思われます。
仰せのように許容の範囲です。
ちなみに基礎部分は「瑕疵担保責任(10年間施工者が責任を負う)」の対象部位なので、このような写真を残す事は重要です。
myph

えんぴつ

所在地:香川県
2025年10月05日 19:01

どうもありがとうございました!安心しました!