陰圧クリーンルームにおいて
排気ファン 4000m3/h 1200pa において
排気能力が一割ほど不足です。
主ダクトでは、能力はでていますが
各枝ダクト で不足しています。
制御は、室圧をVAV制御にておこなっています。
1200paの能力は、どこに」いったのでしょうか?
排気ファン 4000m3/h 1200pa において
排気能力が一割ほど不足です。
主ダクトでは、能力はでていますが
各枝ダクト で不足しています。
制御は、室圧をVAV制御にておこなっています。
1200paの能力は、どこに」いったのでしょうか?
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者福地 脩悦
株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2011年07月18日 11:04
所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2011年07月18日 11:00
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
額面通りだとしますと,ダクトに漏れがあるということでしょうかね。
しかし,風量測定の信頼性はどうでしょうかね。
1割程度は誤差の範囲という可能性はありませんか。
陰圧クリーンルームとは何か危険な物を扱っておられるんでしょうかね。
しかし,風量測定の信頼性はどうでしょうかね。
1割程度は誤差の範囲という可能性はありませんか。
陰圧クリーンルームとは何か危険な物を扱っておられるんでしょうかね。