10日前に建前して、現在 ダウンホールド金具を主要な柱にビス留めしております
基礎業者と キチンと話しをしてなかったようで、ボルトを 深く埋め込みす
ぎ、 ダウンホールド金具とボルトをナットで留めると
ナットが かかりかねます
そこで、ボルトを長いナットで 接いで、ナットを締めた状態で ボルトの頭が金具より2.5センチ出るようにしたんですが
そのため金具を柱に固定する位置が ずれたため 以前の取り付け穴が(一回変更した柱は10箇所、二回変更した柱は20箇所)
柱に いっぱい開いたままになってます
こんなんで 柱は大丈夫なんでしょうか?
つまり検査に合格するために、柱が穴だらけに なってしまってます
ちなみに柱は スプルースの集成材です
このいままで いいのか とても心配です
よろしくお願いいたします
基礎業者と キチンと話しをしてなかったようで、ボルトを 深く埋め込みす
ぎ、 ダウンホールド金具とボルトをナットで留めると
ナットが かかりかねます
そこで、ボルトを長いナットで 接いで、ナットを締めた状態で ボルトの頭が金具より2.5センチ出るようにしたんですが
そのため金具を柱に固定する位置が ずれたため 以前の取り付け穴が(一回変更した柱は10箇所、二回変更した柱は20箇所)
柱に いっぱい開いたままになってます
こんなんで 柱は大丈夫なんでしょうか?
つまり検査に合格するために、柱が穴だらけに なってしまってます
ちなみに柱は スプルースの集成材です
このいままで いいのか とても心配です
よろしくお願いいたします
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者竹沢 正弘
瀬尾建設工業 株式会社
2011年10月21日 05:58
所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…