屋根付きのウッドデッキが乗る基礎束21本のうち半数以上にひび割れが生じております。
2月8日に立ち上がりを施工し、2月13日に型枠を外してすぐの画像になります。
当地は北関東になりますので、日々の最高気温は8℃前後最低気温はマイナス5℃前後を記録していましたが、立ち上がりを施工後もシートなどによる養生はなく、薄いビニールが掛けられ木片で押さえてあるだけでした。
現場監督に凍害の危険について確認しましたが、温度補正をしているので問題ないとの回答でした。
当方は見た目はそれほど気にしませんが、基礎の強度はしっかりと確保したいと考えておりますので、このひび割れが凍害などによるものでないのか心配でたまりません。
2月8日に立ち上がりを施工し、2月13日に型枠を外してすぐの画像になります。
当地は北関東になりますので、日々の最高気温は8℃前後最低気温はマイナス5℃前後を記録していましたが、立ち上がりを施工後もシートなどによる養生はなく、薄いビニールが掛けられ木片で押さえてあるだけでした。
現場監督に凍害の危険について確認しましたが、温度補正をしているので問題ないとの回答でした。
当方は見た目はそれほど気にしませんが、基礎の強度はしっかりと確保したいと考えておりますので、このひび割れが凍害などによるものでないのか心配でたまりません。