myph

[4373]電気配線

質問者:yuke4643 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2012年02月21日 17:41

配電盤1ブレーカーにLDKの照明とコンセント、他に給湯器の電源が一緒に入っています。夏の間は良かったのですが、冬になり給湯器の凍結防止ヒーターが入るとブレカーが落ちる用になりました。通常はこの様な配線をするのでしょうか?。ホットプレートや暖房器具も使えない状況です。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年02月22日 18:21

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

>通常はこの様な配線をするのでしょうか

我々の言うところの「系統分け」が上手くいかなかったようですね。「通常」とい大雑把なくくりですと、何とも言いようがありませんが、一般的には、使う電気容量、同時使用率などを勘案して決めます。

ただ、具体的に例えばLDKで、何と何を使うという意思表示が無ければ、ごくごく一般的な判断で、系統を分ける事があります。

系統だけであれば、直すのはそんなに難しく無いと思いますよ。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者