myph

[4505]重量鉄骨造ALC住宅の内壁、下地、断熱材について

質問者:りょうこ / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:性能 / 2012年03月04日 19:52

はじめまして。23区商業地のうなぎの寝床のような細長い土地に、建物の間口3.5Mの重量鉄骨ALC100mmの住宅を建てます。重量鉄骨、外壁ALC100mmというのはすでに決定しており、もうすぐ確認申請を出す段階です。
現在の設計では、外壁ALC100mm+ウレタン吹付け25mm(クリアランス約42.5mm)+LGS45mm+PB12.5mm=200mmの壁の厚さになる予定ですが、間口3.5M(ALCの壁芯)のため、内部空間が約3.2Mとなってしまいます。せめて、リビングだけでも5cmでも10cmでも幅を広くしたいのです。

工務店さんの案としては、
?ALCなので断熱材なしで直接LGS45mm+PB仕上げにすれば、少しは内壁を薄くできる。
?断熱が心配なのであれば、24kグラスウール50mmをLGS間に詰める。
という提案を頂いております。

私としては、グラスウール24kと吹きつけウレタンフォームの性能はあまり変わらないけれども、グラスウールの場合はどうしても隙間ができるので、断熱性能が心配です。LGSは熱橋になるでしょうし。。

そこで、リビングだけでも熱伝導性の低い木軸下地として、その間にウレタンフォームを吹き付ければ、ALC→木軸40mm(間にウレタン)→PBとなり、壁の厚さが相当薄くなるのでは?と提案しましたが、そもそも下地は内装仕上げの際に、いろいろ動かしたりするので、一旦木軸を組んで、ウレタンを間に吹き付けてしまうと、動かせなくなるので不可との回答でした。グラスウールであれば、一緒に動かせるので、問題はないとのこと。

そこで質問なのですが、やはり工務店さんの言うように、木軸を組んでその間にウレタンというのは、施工上難しいのでしょうか?(特に設計図と変更がなければ、下地の位置は自然と決まると思うのですが、、)。

それと、工務店さんの案?でも、?地域であれば、十分快適な性能でしょうか?(もちろん快適かどうかの感じ方は個人差が大きいですが、施工例等あれば、教えて頂きたいです)。

ウレタンがだめな場合、LGSではなく、木軸下地(間にグラスウール)の方が、性能としては高いでしょうか?

よろしくお願い致します。

窓は全室ペアガラスで、開口部の数、面積はそんなに大きくはありません。また、天井は外壁ALC100mm+ウレタンの場合は50mm、グラスウールの場合は24k100mmで考えています。

今まで、施工した方の感想等も聞いていましたら、そちらもぜひよろしくお願い致します。


myph

りょうこ

所在地:東京都
2012年03月04日 19:56

文字化けがありましたので、再度同様の内容を投稿いたしました。

はじめまして。23区商業地のうなぎの寝床のような細長い土地に、建物の間口3.5Mの重量鉄骨ALC100mmの住宅を建てます。重量鉄骨、外壁ALC100mmというのはすでに決定しており、もうすぐ確認申請を出す段階です。
現在の設計では、外壁ALC100mm+ウレタン吹付け25mm(クリアランス約42.5mm)+LGS45mm+PB12.5mm=200mmの壁の厚さになる予定ですが、間口3.5M(ALCの壁芯)のため、内部空間が約3.2Mとなってしまいます。せめて、リビングだけでも5cmでも10cmでも幅を広くしたいのです。

工務店さんの案としては、
1 ALCなので断熱材なしで直接LGS45mm+PB仕上げにすれば、少しは内壁を薄くできる。
2 断熱が心配なのであれば、24kグラスウール50mmをLGS間に詰める。
という提案を頂いております。

私としては、グラスウール24kと吹きつけウレタンフォームの性能はあまり変わらないけれども、グラスウールの場合はどうしても隙間ができるので、断熱性能が心配です。LGSは熱橋になるでしょうし。。

そこで、リビングだけでも熱伝導性の低い木軸下地として、その間にウレタンフォームを吹き付ければ、ALC→木軸40mm(間にウレタン)→PBとなり、壁の厚さが相当薄くなるのではと提案しましたが、そもそも下地は内装仕上げの際に、いろいろ動かしたりするので、一旦木軸を組んで、ウレタンを間に吹き付けてしまうと、動かせなくなるので不可との回答でした。グラスウールであれば、一緒に動かせるので、問題はないとのこと。

そこで質問なのですが、やはり工務店さんの言うように、木軸を組んでその間にウレタンというのは、施工上難しいのでしょうか?(特に設計図と変更がなければ、下地の位置は自然と決まると思うのですが、、)。

それと、上記の工務店さんの案2でも、東京であれば、十分快適な性能でしょうか?(もちろん快適かどうかの感じ方は個人差が大きいですが、施工例等あれば、教えて頂きたいです)。

ウレタンがだめな場合、LGSではなく、木軸下地(間にグラスウール)の方が、性能としては高いでしょうか?

よろしくお願い致します。

窓は全室ペアガラスで、開口部の数、面積はそんなに大きくはありません。また、天井は外壁ALC100mm+ウレタンの場合は50mm、グラスウールの場合は24k100mmで考えています。

今まで、施工した方の感想等も聞いていましたら、そちらもぜひよろしくお願い致します。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年03月05日 09:33

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

あくまで北海道仕様として考えるなら、私が設計者であれば、躊躇無くウレタンを選択します。(厚さのスペックは別にして)

全体予算の問題などもあるでしょうから、軽々に出来る出来ないは申し上げられませんが、北海道の場合、鉄骨部分も結露しますし、全体をまんべんなく断熱できる、、という意味で、ウレタンの方が勝るのではないでしょうか?。LGSも住宅の場合、避けたいところです。
技術的にはなんて事ありませんが、、、あとはご予算、あなたの思い、、そのあたりでしょうね。。

断熱を厚くすれば、その分、当然物理的に室内は狭くなる・・・。どちらを優先するかは、あなた次第かと思います。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者