myph

[4736]駐車場の土間コン

質問者:ちくわ / 最新の回答・ご意見者:ちくわ / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2012年04月11日 09:18

つい先日、駐車場の土間コン作業が終わりました。
見積もりでは
土のすき取り150mm、砕石50mm、コンクリート100mm
となっていましたが、コンクリ打ち前に私が計測すると、コンクリートが入る深さが70mmしかありませんでした。
みたところ砕石も50mm入っているとは思えません。あちこち土が見えていました。
それとも砕石を敷いて転圧すると土が見えてくるのですか?

心配でしたので、工事現場の全体写真、部分的に拡大した写真を数十枚撮っておきました。

業者には「深さが10センチないけど割れたりヒビが入ったりしない?」と尋ねました。その瞬間、とても嫌な雰囲気が流れましたが、大切なことなので「絶対に大丈夫?」と何度も確認しました。「絶対に大丈夫」とおっしゃり、作業を続けていました。その時、現場監督は到着しておらず、私は監督さんに尋ねることができませんでした。

ゆくゆく不具合が出てきたらと思うと不安でたまりません。
見積もり通りの仕事をしていないのに、見積もりで出た金額を払わなければならないのですか?

恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2012年04月11日 10:39

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

駐車場に土間コンクリートを打設したとのことですが、コンクリートは下部の採石事業(下地の採石厚さと転圧など)と鉄筋量などが、強度に大きく関わります。
土間コンクリートは、瑕疵担保責任の対象にもならないなので後々のヒビ割れなどトラブルを防ぐための対応が必要です。

本件の質問文章だけで見積書の内容や施工状況を見ている訳ではないので、その善し悪しを断定することができません。
150ミリのスキ取りを行い、採石を50ミリ敷いて、100ミリのコンクリートで元の高さにすると云う計画だと思われます。

この50ミリの採石とは、例えば100平方メートルの場合、50ミリだと5立方メートルの採石が計算上の採石量となります。
しかし、転圧を掛けると沈む事から、当然ながら5立方メートル以上の量を必要とします。更に転圧を行うと土が浮き出てくる場合も在り得ます。
ヒビの入らない土間コンクリートにするのであれば、然るべき地業と一定量の鉄筋、そしてコンクリート(これは100ミリで可能)とが整合することが必須です。
当然、相応の費用も掛る事になります。

上記のことを参考にして施工業者と確認を行うべきと思われます。

myph

ちくわ

所在地:東京都
2012年04月11日 13:22

ご回答ありがとうございます。

ワイヤーメッシュは全体に入っていました。

でも、手前の方は手で掘れるし、石ころが数個出てきただけでしたので、
石の量も圧も足りないみたいです。

土のすき取りも150mmは行っていないんでしょうね。
砕石は厚く入っていないみたいだし、コンクリートが入る深さが7センチしかないのですから。
想像ですが、せいぜい100ミリすきとったくらいかな。

見積もり通りには払えないですから、業者と話し合います。


※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者