お世話になります。現在在来軸組工法、全面モイス張りの小さな平屋を新築中の施主です。施工ミスにて外壁のエアコンのスリーブ設置忘れと、全く違う箇所に不要な外壁貫通孔が作られてしまいました。それが発覚したのが外壁完成後で、また外壁が塗り壁だったので局所の補修ではきれいに修復できないとのことで、塗り壁をすべてハツリ落として面材(モイス)を露出させ、そこからやり直す、ということになりました。塗り壁をはつり落とす際に、はつり機でモイスが傷つくので耐力壁として設定されているモイスは外して新品に張り替えるとのことです。しかしモイスの柱への固定はN50釘が10cm間隔で打ってありそれを抜く際の柱の損傷や、沢山の釘穴が空いてしまうことにより柱の耐久性が低下してしまうことが心配です。またモイスを新たに貼り直すことになるのですが、1.5cm位、前の釘穴と離した別の箇所に釘を打つとは言ってますが、以前と同様の耐力はそれで得られるのでしょうか?また面材張替えのほかに何かいい方法があれば教えてください。新築なのに何度も施工ミスされ本当に困っています。よろしくお願いします。
これまでの回答・ご意見数2件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年05月21日 05:55
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…
※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見
一般ユーザー 相談者クラビア
所在地:新潟県
2012年05月21日 18:43
URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優
既に決まったことだと思いますので,全くの蛇足だと思いますが。
素人施主さんには誠にお気の毒なことだったと思いますが,私なら,エアコンの穴の付け間違いであれば,間違った穴を,その為の部材もありますので,適宜ふさいで,新たに穴を開け直して,それで良しとすると思いました。
角を矯めて牛を殺すの例えもあります。
単なると言っては失礼ですが,美観上の問題なので,おおごとにしない方が現実的であるように思いました。
もちろん,すっかりやり直して,構造的に問題が生じるという意味ではありませんが。
もしも気に障ったらお許し下さい。
素人施主さんには誠にお気の毒なことだったと思いますが,私なら,エアコンの穴の付け間違いであれば,間違った穴を,その為の部材もありますので,適宜ふさいで,新たに穴を開け直して,それで良しとすると思いました。
角を矯めて牛を殺すの例えもあります。
単なると言っては失礼ですが,美観上の問題なので,おおごとにしない方が現実的であるように思いました。
もちろん,すっかりやり直して,構造的に問題が生じるという意味ではありませんが。
もしも気に障ったらお許し下さい。