myph

[7110]大雨警報中地盤改良(柱状改良)

質問者:ゆきち / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2013年06月28日 10:54

設計も施工もする地元の工務店で新築建設中です。
確認申請が遅れており、申請が下りるまで工事は行われないと説明を受けていました。
しかし土地に行ってみると、何の連絡もなく地盤改良工事が行われており、工事の報告を求めると、
先日大雨警報が2日間にわたってだされていた2日目に工事が行われていました。その日1時間に2〜6mm程度の降水量の中作業され、作業後も同じ程度の降水量で5時間程度降り続きました。作業中も作業後も雨の養生シートはされていませんでした。
雨の中地盤改良工事を行った不安を伝えると
「コンクリート強度が600ニュートン以上あるか検査しましょう。」ということでした。
この程度の雨では養生シートはしないものなのでしょうか。そして今後の対応についてアドバイスよろしくお願いいたします。

これまでの回答・ご意見数3

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2013年07月01日 10:10

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

地盤補強を行うためには、前もって地盤調査を行っているはずです。
その地盤調査結果に基づいて補強方法を決めますが、その際に地形や地質なども考慮されているのが常識です。

本件に地盤保険の記述はありませんが、地盤調査を行って地盤補強工事に殆どに地盤保険が付与されるからです。
稀な事案をの除いて建物が傾いたトラブルに対し、瑕疵保険の対象となるようになりました。

これらの事を思慮すると雨天に施工された地盤補強工事で出来上がる家には、万が一、憂慮すべき事態が発生したとしても為すべきことが為されていると云えそうです。
したがって本件においてはあまり心配をなさることは不必要だとも思われます。

時期的に住宅業界は、駆け込み需要などで資材購入や作業員不足に困窮している状況にあります。
大切な家づくりを成就させるには、施工工務店との信頼関係の構築が大切です。
工事施工の成り行きをチェックしつつも信頼関係の保持にも気遣いが必要と思われます。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2013年07月01日 13:36

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

福地さんのおっしゃっている事は、「保険」があるから、何かあっても大丈夫、、、といことなのですが、
別の見地から、、、技術的な立場から、あえて数字を羅列します。。。

一般的な住宅の場合、総重量は1000kN〜1500kN(100t〜150t)あります。
仮に大きめに考えて、1500kNとしましょうか。。
(ただし、これは「有り得ない」ほど、過大な設定です。家中で小錦があるいは白鵬が年中押しくらまんじゅうしているくらい、満員電車状態が未来永劫ずっと続く、、、荷重と設定しています)

柱状改良については、概ね35〜50本くらいでしょうか。。
ここは小さめに35本としましょう。
そうすると、1本あたり 約 42kN/本。。一本あたり4.2tの荷重に改良体が耐えられればOKになります。

ただしこれは「地盤の強さと家の荷重の関係」です。。
改良体そのももの強さは

>コンクリート強度が600ニュートン以上あるか検査しましょう。

単位がイマイチ正確ではなさそうです。。
数字が正しいとすると、600 kN/? ではありませんか?
だいたい、1本の径は直径500mm程度ですから、
0.25×0.25×3.14=0.2 ? (改良体の断面積)
仮に600kN/? だとすると、600×0.2=120 kN/本
(改良体1本あたり12t程度まで頑張れる)

但し、我々は安全側に考えて、1本あたり50kN〜60kNと仮定して計算しています。先ほどの 42kN/本と比べて、50kN/本 の方が大きいので「安全」と判断するのです。

仮に雨などで、改良体そのものの頑張れる力が落ちていたとしても、
本来120kN/本 程度あるものを 50kN/本 まで、低減して設計していますし、雨で耐力が半分以下になるとは考えられません。充分安全と思いますよ。実質ほぼ2〜3倍以上ですね。。

作業後はやはり、養生した方がいいとは思います。が、、、これくらい「安全率」を見込んでいます。。

すいません、、判りやすいか判りにくいか、、、(^_^;)
あえて、数字を羅列しました。
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2013年07月01日 15:30

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

すいません。。機種依存文字で「?」になってますね。。

>1本あたり 約 42kN/本。。

1500/35=42.86 という計算です

>数字が正しいとすると、600 kN/? ではありませんか?

600kN/平米

>0.25×0.25×3.14=0.2 ? (改良体の断面積)

0.2平米

「?」を平米(平方メートル)に置換えてください

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者