myph

[8266]外壁の染み

質問者:ひろあき / 最新の回答・ご意見者:ひろあき / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:家の外回り / 2014年03月23日 12:33

お世話になります。外壁は窒素サイディングですが、通気口から液体が流れ出て、錆びも含んで汚れてしまいました。恐らく風呂場等からの蒸気が液体になり、通気口の錆びを含んで汚れたと思いますが、改善策はありますか?これは通常使用なのでしょか?宜しくお願いします。
画像 »


これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

福地 脩悦

株式会社 福地建装 / HQ住宅研究所 ファース本部
2014年03月24日 09:44

所在地:北海道北斗市中野通324
URL:http://www.fas-21.com/
PR:「家は創り上げ、育て続ける…

浴室の排気口だと思われますが、これは異常状態です。
このような沁みの垂れ下がったグリルは、どうみても常識的に想定を超える事象です。
鉄錆びのようにも見えますが、これだけの沁みを出す鉄錆びだと内部に相当なダメージが生じていること伺えます。
とにかく、業者さんに事象内容を報告して要因を特定して対策を講ずべきと思慮されます。

myph

竹沢 正弘

瀬尾建設工業 株式会社
2014年03月24日 18:16

所在地:北海道羊蹄山の麓・倶知安町
URL:http://www.seo-ken.co.jp/
PR:「ウデより口が立つ」もので…

 浴室からとすると、フード、グリル等の形状など、疑問があります。
まず、どこからの排気なのか。 それが問題かもしれません。
その上で、その色の原因、流れ出している原因などが推測されてくるのではないでしょうか?
 福地さんの言われるように、本当に鉄さびと仮定すると、問題が多いです。
 ともかくも足場、はしごなど必要ですし、早々に業者さんにご相談されることを、お勧めします。
myph

ひろあき

所在地:埼玉県
2014年03月24日 21:13

専門の方々、有難うございます。心強く大変に助かります。今日、工務店が来まして話しをしました。この通気口はトイレで水を流したときに音がするのを防止するために穴を開け真空状態にしてあると言っていました。グリルは鉄ですが配管はビニールで出来ているので内部は大丈夫だと言われました。水道屋が施工したらしく、今度手直しをしてくれるそうです。とりあえず安心しましたが、今後グリルをエルボ配管にして、外壁を汚さない対策をお願いするつもりです。そもそも、この様な通気口は必要なのでしょうか?再度、アドバイスをお願いします。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者