myph

[9055]コンクリート造ガレージ天井部の段差において

質問者:kuwa / 最新の回答・ご意見者:kuwa / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:その他 / 2014年09月03日 12:30

築7年の一戸建て下にあるコンクリート造ガレージ天井部においての質問です。
宜しくお願い致します。

当方の家は2mm程の高低差が土地に建っており、この高低差を利用して
内寸法4m(幅)×約1.8m(高さ)×6m(奥行)のコンクリート造のガレージが
あります。このガレージ上部に1階部床面積の約/5程が掛かる様に家が
建っております。(ガレージは道路面と同じ位置にありますが、地下ガレージ
の様なイメージです)

最近気が付いたのですが、ガレージ上部に段差がある事を確認しました。
添付画像を参照下さい。
施工時の型枠と型枠のつなぎ目?のところに発生しておりますが、竣工時
からこのようになっていたのかは定かではありません。
ガレージ内の壁面等他の部分にもこのような箇所がある為、このようなもの
だとも考えておりますが、もし自重による段差が発生しているとなれば
対応しなくてはなりません。

このような現象が自重で発生するものなのかご見解を賜りたく何卒宜しく
お願い致します。

以上


画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年09月03日 13:17

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

型枠のジョイントです。たぶん、当初よりこのような状態だったのでしょう。

万が一、荷重によって何か事象が発生する場合、このような状態では無く、全体が大きくたわむか、その前に多数のクラックが発生します。

ご安心ください
myph

kuwa

所在地:神奈川県
2014年09月03日 13:32

株式会社 北工房
代表取締役 栃木 渡様

早々にご見解賜り安心致しました。

誠に有難う御座いました。



※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見