[9108]布基礎ベースコンクリートの気泡、割れ目

質問者:pikapika / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2014年09月14日 11:25

お忙しいところ、すみません。
あるHMで住宅を新築中です。布基礎のベースコンクリートの打設が終了し、型枠を外したところです。
コンクリートの状態を見ると、複数の割れ目、気泡、骨材の原形が見られます。
この点について、HMに確認したところ、全く問題無く、業界標準の出来とのことでした。
コンクリート打設中は、ベースコンクリート上部の均し作業は行われていましたが、バイブレーターの使用は無く、T字ヘラによる突きも一部ありませんでした。
HMは、補償があり、10年は持ちますという回答でしたが、基礎が10年では困ります。北海道なので、冬場の凍結による浸透箇所の膨張により、割れ目が拡大しないか心配です。

よろしくお願いします。
画像 »



これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年09月14日 12:15

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

ちょっと雑ですねぇ。。。

構造強度とかの問題では無く、あなた様がご心配になられている状況が発生する恐れがありますので、補修を依頼されては如何でしょうか?

良くある事ですが、ハウスメーカーさんの担当の説明する「安心感」のポイントと、あなた様のご心配になっているポイントがずれているようです。。

あまり、、「強硬」「感情的」ではなく、、でも「毅然」とお願いしてみてください

補修で充分と思います。