[9108]布基礎ベースコンクリートの気泡、割れ目
質問者:pikapika / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2014年09月14日 11:25
お忙しいところ、すみません。
あるHMで住宅を新築中です。布基礎のベースコンクリートの打設が終了し、型枠を外したところです。
コンクリートの状態を見ると、複数の割れ目、気泡、骨材の原形が見られます。
この点について、HMに確認したところ、全く問題無く、業界標準の出来とのことでした。
コンクリート打設中は、ベースコンクリート上部の均し作業は行われていましたが、バイブレーターの使用は無く、T字ヘラによる突きも一部ありませんでした。
HMは、補償があり、10年は持ちますという回答でしたが、基礎が10年では困ります。北海道なので、冬場の凍結による浸透箇所の膨張により、割れ目が拡大しないか心配です。
よろしくお願いします。
あるHMで住宅を新築中です。布基礎のベースコンクリートの打設が終了し、型枠を外したところです。
コンクリートの状態を見ると、複数の割れ目、気泡、骨材の原形が見られます。
この点について、HMに確認したところ、全く問題無く、業界標準の出来とのことでした。
コンクリート打設中は、ベースコンクリート上部の均し作業は行われていましたが、バイブレーターの使用は無く、T字ヘラによる突きも一部ありませんでした。
HMは、補償があり、10年は持ちますという回答でしたが、基礎が10年では困ります。北海道なので、冬場の凍結による浸透箇所の膨張により、割れ目が拡大しないか心配です。
よろしくお願いします。
これまでの回答・ご意見数1件
アドバイザーからの回答
アドバイザー 相談者栃木 渡
一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年09月14日 12:15
所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…