myph

[929]トップライトについて

質問者:TI−7567 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:性能 / 2010年11月25日 13:02

屋根(30分耐火を求められている)にトップライトを取り付けたいと思っているのですが、アルミサッシでは不可能なのでしょうか?
鉄製である事が条件だと言われました。

これまでの回答・ご意見数2

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2010年11月25日 20:19

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

こちらに詳しく書かれています

http://www.kkryoko.co.jp/toplight/fire.html

少々、メンドクサイ書き方ですが、ようは、「それについての決まりが未だに文言として法律に載っていないので、確認審査機関では<OK>という判断ができません、、、よって認めません」という事です。

実際の防火・耐火性能とは全く関係ありません。
残念ですが、法律が現実に追いついていません。同じような事は他にもいっぱいあります。何か次善の策を設計士さんと考えてください。


※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者
myph

クラビア

所在地:新潟県
2010年11月25日 13:39

URL:
家づくりの想い:人に優しい家・ふところに優

アルミの融点は660℃程度です。
従って防火性能はありません。
なお,木製サッシで防火認定を受けたものもあります。
断熱の面ではこちらの方が望ましいでしょう。