myph

[9433]床の傾斜0.6?0.9°は問題ない範囲ですか?

質問者:にゃんたん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2014年12月10日 21:50

ビルの特定の階でめまいがするので、デジタル水平器を買ってきて床を計測してみたところ、角度表示では0.6?0.9、パーセント表示では1.2%(平均)が出ます。
機器のキャリブレーションはしてあります。
これは普通の値なのでしょうか?

これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2014年12月11日 12:51

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

床の傾斜の瑕疵か否かの判断目安に、6/1000 という目安の数値があります。パーセント表示で言いますと、0.6パーセントになります。
経験上、申し上げますと、その位の傾斜になると、デジタル傾斜計など使用しなくとも、歩いた感覚で、床が傾斜しているのが判ります。

1.2パーセントというと、その倍の傾斜ですから、「何故か眩暈が、、、」という前に、明らかに床が傾いていると判ると思うのですが・・・

傾斜の測定は、概ね3m以上離れた2点間の傾斜を測定する事となっていますので、部分的に、どこかが、下がっていたのかもしれませんね。

※アドバイザー以外の一般ユーザーからのご意見

一般ユーザー  相談者