[5254]住宅のコンクリート基礎の劣化について

質問者:kpapa / 最新の回答・ご意見者:kpapa / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:構造・建材 / 2012年07月16日 14:24

30年前に建てたM社のプレハブです。
排水がなく浸透枡で対応してきました。
昨年排水本管が敷設され排水接続業者さんが見積もりに見え
床下の状態も確認するということで床下にもぐり写真を撮って
きてくれました。その際排水はともかくコンクリート基礎が湿気
のため劣化が進行している、とのことでした。
原因は浸透枡からの湿気ではないかとのことでしたが浸透枡
からは10mほども距離があり、自分なりに調べたところ
台所の排水枡(30cm角)の底に穴が開いていて浸透枡状態
になっていたためモルタルをつめて塞ぎました。
さらに、台所の排水枡の近くの雨水枡がもともと浸透式
のため枡を撤去、配管を変更してモルタルをつめた台所の枡に
つなぎ直しました。
質問です
・ M社になんらかの責任を負わせることはできないでしょうか?
・ 業者さんが言うようにコンクリート基礎の劣化は湿気のせいでしょうか?
・ 自分で行った処置は有効でしょうか?
・ 補強修理として橋脚の耐震用などに使われるアラミド繊維を貼り付ける
工法があるそうですが、平面に接着剤で貼り付けるという今回の例に有効
でしょうか?
・ 床下換気扇とか聞きますが有効でしょうか?
・ ほかになにか方法があるでしょうか?教えてください。

画像 »


myph

kpapa

所在地:群馬県
2012年07月16日 14:27

住宅の排水状況です
画像 »


これまでの回答・ご意見数1

アドバイザーからの回答

アドバイザー  相談者
myph

栃木 渡

一級建築士事務所 株式会社 北工房 代表取締役
2012年07月17日 06:24

所在地:北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム409
URL:http://www.kitakobo.com/
PR:住宅設計に関わって30年が経…

現象を拝見した「所見」のみ

升との関係などは、現地を拝見しなければ判りませんが、
コンクリートの劣化状況だけ見ると単なる「湿気」だけでは無いような気がします。
<「酸性」もしくは「塩素系」の物質を含んだ「湿気」> にやられているような気がします。「ただの湿気」でこのようになるとは考えにくいです。

アラミド繊維の補強は有効は有効ですが、そこまでせずとも、モルタル補修でも建物全体の構造的な安全性にはさして影響は無いような気がします。

ただ、根本の原因は特定しておかなければ、何をやっても、繰り返しになります。

出来れば、「排水業者」さんや当該施工者ではなく、総合的知見を持った方に見ていただいて下さい。

責任論議はその後です。。